Ciao ragazzi, vorrei un aiuto da chi si intende di queste cose.
Tramite un interruttore della bticino e montato come si vede in fig sotto, posso accendere e spegnere una zona di un allarme.
Quello che vorrei fare è far accendere il neon quando tale zona è inserita.
La mia domanda è: l'interruttore è collegato bene,ma la corrente non è sufficiente ad accenderlo o va collegato diversamente?
Eventualmente la corrente non sia sufficiente (quanto potrebbe essere secondo voi, generalmente) è possibile mettere un led in parallelo? potrebbe andare?
grazie
113455113456
quello, dovrebbe funzionare al contrario, spento,luce accesa,acceso luce spenta.
la soluzione che mi viene in mente per fare quello vuoi tu necessita dell aggiunta di un rele.
non conosco quell interruttore,
quindi necessito dello schema che ha (dovrebbe) stampato su di un fianco,o sulla scatola, e magari anche di cosa hai dentro la scatola per frutti su cui é montato(se puoi trovare un po' di tensione).
anche che cosa passa su quei fili che si vedono.
se stacchi l'alimentazione dell impianto,o se tagli solamente la parte filare.
sagyttar
14/04/2013, 19:58
Ciao ragazzi, vorrei un aiuto da chi si intende di queste cose.
Tramite un interruttore della bticino e montato come si vede in fig sotto, posso accendere e spegnere una zona di un allarme.
Quello che vorrei fare è far accendere il neon quando tale zona è inserita.
La mia domanda è: l'interruttore è collegato bene,ma la corrente non è sufficiente ad accenderlo o va collegato diversamente?
Eventualmente la corrente non sia sufficiente (quanto potrebbe essere secondo voi, generalmente) è possibile mettere un led in parallelo? potrebbe andare?
grazie
113455113456
Dipende dal tipo di neon che intendi accendere: se ne utilizzi uno di quelli che funzionano come luce di emegenza, non ti funzionerà mai.
Devi prendere una normale lampada al neon e collegarla in parallelo con l'impianto di allarme.
La portata dell'interruttore (16A come si evince dalla foto) è sufficiente per far funzionare l'uno e l'altro.
Per collegamento in parallelo, si intende che dai morsetti dove partono i fili rosso e bianco, che dovrebbero alimentare l'impianto di allarme, devi far partire altri due fili autonomi che vanno ad accendere il tuo neon.
Spero di essere stato chiaro.
se è un doppio interruttore ne utilizzi uno per l'allarme e l'altro per il neon, in modo da lasciarli separati :oook:
Dipende dal tipo di neon che intendi accendere: se ne utilizzi uno di quelli che funzionano come luce di emegenza, non ti funzionerà mai.
Devi prendere una normale lampada al neon e collegarla in parallelo con l'impianto di allarme.
La portata dell'interruttore (16A come si evince dalla foto) è sufficiente per far funzionare l'uno e l'altro.
Per collegamento in parallelo, si intende che dai morsetti dove partono i fili rosso e bianco, che dovrebbero alimentare l'impianto di allarme, devi far partire altri due fili autonomi che vanno ad accendere il tuo neon.
Spero di essere stato chiaro.
mi sa' che lui voleva accendere la spia dell interruttore.
sagyttar
14/04/2013, 22:03
mi sa' che lui voleva accendere la spia dell interruttore.
Potrebbe essere, in effetti. Ma se non si accende molto probabilmente è bruciata.
A questo puto potrebbe cercare un "frutto" con dentro la lampada segnapasso (ad esempio) da collegare in parallelo all'uscita dell'interruttore, così il gioco è fatto.
ma passa la 220v da li? :dubbio:
Potrebbe essere, in effetti. Ma se non si accende molto probabilmente è bruciata.
A questo puto potrebbe cercare un "frutto" con dentro la lampada segnapasso (ad esempio) da collegare in parallelo all'uscita dell'interruttore, così il gioco è fatto.
90 su 100 é cosi, ma sarebbe interessante sapere a cosa é alimentato l'impianto,se fosse a 12 la spia interna all interruttore non puo' funzionare, e la tua soluzione sarebbe la piu' praticabile.
oppure potrebbe alimentare l'interruttore a 220, e comandarci un rele che poi attiverebbe l'impianto.
bisognerebbe sapere cosa abbiamo in mano.
sagyttar
14/04/2013, 22:40
90 su 100 é cosi, ma sarebbe interessante sapere a cosa é alimentato l'impianto,se fosse a 12 la spia interna all interruttore non puo' funzionare, e la tua soluzione sarebbe la piu' praticabile.
oppure potrebbe alimentare l'interruttore a 220, e comandarci un rele che poi attiverebbe l'impianto.
bisognerebbe sapere cosa abbiamo in mano.
Potrebbe essere che l'impianto sia alimentato a 12V in continua con l'interposizione di un alimentatore colegato a quell'interruttore.
Per lo meno mi auguro sia cosi.
mi sa' che lui voleva accendere la spia dell interruttore.
esatto
Potrebbe essere, in effetti. Ma se non si accende molto probabilmente è bruciata.
A questo puto potrebbe cercare un "frutto" con dentro la lampada segnapasso (ad esempio) da collegare in parallelo all'uscita dell'interruttore, così il gioco è fatto.
cosa sarebbe il "frutto"?:biggrin3:
dici che potrebbe essere il tasto rotto? perchè ne ho uno uguale per le luci del corridoio, ma gli attacchi dei fili dietro sono diversi...magari domani posto la foto di quello funzionante...
90 su 100 é cosi, ma sarebbe interessante sapere a cosa é alimentato l'impianto,se fosse a 12 la spia interna all interruttore non puo' funzionare, e la tua soluzione sarebbe la piu' praticabile.
oppure potrebbe alimentare l'interruttore a 220, e comandarci un rele che poi attiverebbe l'impianto.
bisognerebbe sapere cosa abbiamo in mano.
allora il modello dovrebbe essere questo: http://www.ciatrading.it/download//manuali/TM900P_IT_2.02.pdf
a pag4 ci sono i dettagli sull'alimentazione, ma io dovrei agire solo sulle "zone"...non riesco a capire che tensione ci dovrebbe essere quando attivo il tasto,voi riuscite a ricavarle dal manuale? Oppure mi sa ci voglia un multimetro .
sagyttar
14/04/2013, 22:46
esatto
cosa sarebbe il "frutto"?:biggrin3:
dici che potrebbe essere il tasto rotto? perchè ne ho uno uguale per le luci del corridoio, ma gli attacchi dei fili dietro sono diversi...magari domani posto la foto di quello funzionante...
allora il modello dovrebbe essere questo: http://www.ciatrading.it/download//manuali/TM900P_IT_2.02.pdf
a pag4 ci sono i dettagli sull'alimentazione, ma io dovrei agire solo sulle "zone"...non riesco a capire che tensione ci dovrebbe essere quando attivo il tasto,voi riuscite a ricavarle dal manuale? Oppure mi sa ci voglia un multimetro .
Allora: devi cambiare l'interruttore e metterne uno a 12V in corrente continua, sperando che ci sia in commercio con lampada spia incorporata
aggiungendo un led ai fili di questo? dici che potrebbe funzionare?
aggiungendo un led ai fili di questo? dici che potrebbe funzionare?
onestamente...sono un po' preoccupato per la parte allarme, hai una centralina che ti gestisce le varie zone in maniera indipendente e vai a "tagliare" i fili per escludere una zona?
non ti va' in allarme quando escludi la zona?
----------------------
comunque, se metti un led in parallelo potrebbe accendersi,ma non é cosa da fare.
per fare' quello che vuoi tu, come lo vuoi tu.
devi prendere un rele' bipolare di tipo "contattore"(non é il termine giusto,ma capiscono) con bobina a 220v, con il rele' tagli l'impianto, come hai fatto con l'interruttore, con l'interruttore ci alimenti il relé.
io non andrei a intaccare l'integritá di un impianto di allarme.
pianetaw
15/04/2013, 08:30
Allora: devi cambiare l'interruttore e metterne uno a 12V in corrente continua, sperando che ci sia in commercio con lampada spia incorporata
lui vuole solo sezionare una zona.. se ho capito bene ogni zona ha la sua linea 12v e allora basta un qualsiasi interruttore abbinato ad una lampada 12v. diretto alla lampada e linea sezionata con ponticello sulla lampada..
esatto...non ho studiato bene il manuale perchè non ho tempo, però l'allarme consente anche di inserire solo alcune zone...quindi durante la notte si inseriscono tutte le zone tranne quella in cui si dorme per evitare che scatti ad ogni movimento. il fatto è che la mattina ci si dimentica dell'allarme e puntualmente scatta la sirena...bella sveglia!:biggrin3:
lui vuole solo sezionare una zona.. se ho capito bene ogni zona ha la sua linea 12v e allora basta un qualsiasi interruttore abbinato ad una lampada 12v. diretto alla lampada e linea sezionata con ponticello sulla lampada..
dici che sono 12V? è sufficiente per accendere il neon dell'interruttore o è rotto?
cmq se fossero 12V se prendessi un led da 3V e 15mA dovrei mettere una R=(12-3)/(0,015)=600 ohm...giusto?
non c'è scritto da nessuna parte che il segnale alle zone sia 12v....quelle sono le alimentazioni che girano per sirene ecc.....probabile sia 5v....se hai il tamper se la escludi non da centrale secondo me ti và in allarme..
sagyttar
15/04/2013, 14:03
non c'è scritto da nessuna parte che il segnale alle zone sia 12v....quelle sono le alimentazioni che girano per sirene ecc.....probabile sia 5v....se hai il tamper se la escludi non da centrale secondo me ti và in allarme..
Questo lo si scopre misurando semplicemente la tensione ai morsetti dell'interruttore
se hai il tamper se la escludi non da centrale secondo me ti và in allarme..
non è questo il problema perchè l'impianto lo utilizzo e funziona, l'allarme non scatta nella "zona notte"
io non andrei a intaccare l'integritá di un impianto di allarme.
perchè scusa? cosa intaccherei? mettendolo in parallelo quando l'interruttore è chiuso alimentando l'impianto alimento anche il led o una qualsiasi spia,male che vada che il led si bruci avrei un aperto, ma tanto è in parallelo e l'impianto è comenque "alimentato".
ad interruttore aperto invece è tutto senza tensione...cosa potrebbe non funzionare?
Questo lo si scopre misurando semplicemente la tensione ai morsetti dell'interruttore
questo è vero...ma mi manca come misurare
non è questo il problema perchè l'impianto lo utilizzo e funziona, l'allarme non scatta nella "zona notte"
perchè scusa? cosa intaccherei? mettendolo in parallelo quando l'interruttore è chiuso alimentando l'impianto alimento anche il led o una qualsiasi spia,male che vada che il led si bruci avrei un aperto, ma tanto è in parallelo e l'impianto è comenque "alimentato".
ad interruttore aperto invece è tutto senza tensione...cosa potrebbe non funzionare?
questo è vero...ma mi manca come misurare
molto semplice.
quando apri i contatti dell interruttore(lo porti a zero),e l'impianto non entra in allarme,stiamo parlando di un impianto fallace, con la sua integrita' gia' deficitante.
in parole povere,
vengo li, ti taglio i fili, escludo l'impianto e non suona niente... non è cosi che deve funzionare, qualsiasi tipo di taglio dei fili, deve portare all' allarme.
c'è qualche cosa che non va'.
un interruttore che esclude una zona, si puo' anche mettere, ma per fare una cosa a regola d'arte, l'interruttore deve agire direttamente sulla centralina, e non tagliare o escludere elettricamente una zona, e comunque deve essere sempre sotto il controllo della centralina, una sua esclusione ad impianto attivo, deve comunque portare all allarme,quindi va' protetto.
molto semplice.
quando apri i contatti dell interruttore(lo porti a zero),e l'impianto non entra in allarme,stiamo parlando di un impianto fallace, con la sua integrita' gia' deficitante.
in parole povere,
vengo li, ti taglio i fili, escludo l'impianto e non suona niente... non è cosi che deve funzionare, qualsiasi tipo di taglio dei fili, deve portare all' allarme.
c'è qualche cosa che non va'.
un interruttore che esclude una zona, si puo' anche mettere, ma per fare una cosa a regola d'arte, l'interruttore deve agire direttamente sulla centralina, e non tagliare o escludere elettricamente una zona, e comunque deve essere sempre sotto il controllo della centralina, una sua esclusione ad impianto attivo, deve comunque portare all allarme,quindi va' protetto.
ah ok ho capito...e come potrei fare per capire se è stato realizzato in questo modo o meno?
no ma forse mi sono spiegato male...il tasto non escude la zona notte, il tasto attiva tutte le altre tranne la zona notte...forse è diverso
pianetaw
15/04/2013, 16:28
non c'è scritto da nessuna parte che il segnale alle zone sia 12v....quelle sono le alimentazioni che girano per sirene ecc.....probabile sia 5v....se hai il tamper se la escludi non da centrale secondo me ti và in allarme..
c'è scritto sul manuale della centralina.. il link che ha postato pako in prima pagina..
esatto...non ho studiato bene il manuale perchè non ho tempo, però l'allarme consente anche di inserire solo alcune zone...quindi durante la notte si inseriscono tutte le zone tranne quella in cui si dorme per evitare che scatti ad ogni movimento. il fatto è che la mattina ci si dimentica dell'allarme e puntualmente scatta la sirena...bella sveglia!:biggrin3:
dici che sono 12V? è sufficiente per accendere il neon dell'interruttore o è rotto?
cmq se fossero 12V se prendessi un led da 3V e 15mA dovrei mettere una R=(12-3)/(0,015)=600 ohm...giusto?
se haii 12v sulla linea la spia dell'interruttore non funziona, vanno a 220..
ah ok ho capito...e come potrei fare per capire se è stato realizzato in questo modo o meno?
no ma forse mi sono spiegato male...il tasto non escude la zona notte, il tasto attiva tutte le altre tranne la zona notte...forse è diverso
sarebbe da capire bene come é stato fatto l'impianto, ma le zone le puoi escludere dalla centralina, non sarebbe più comodo?
sarebbe da capire bene come é stato fatto l'impianto, ma le zone le puoi escludere dalla centralina, non sarebbe più comodo?
no sarebbe scomodo perchè parliamo di piani diversi...io vado su e attivo l'allarme premendo il tasto, come dici tu dovrei attivare l'allarme temporizzando l'entrata in funzione dei piani per avere il tempo di salire, senza parlare del fatto che se mi dimentico devo scendere di nuovo ad attivarlo, e poi non avrei come disattivarlo la mattina senza farlo scattare
pianetaw
15/04/2013, 17:12
ok, non avevo capito che si trovava in multilivello.. l'unica cosa che non si capisce come funzioni l'interruttore, perchè tu alimenti i sensori delle zone dalla centralina, sali in camera e attivi le zone. quindi o hai già un inserzione ritardata di tutto o l'impianto funziona in modo strano.. il contatto aperto (l'interruttore) dovrebbe essere visto come intrusione.. cmq se ha sempre funzionato prendi una lampadina da incasso a 12v, la monti nel copriforo a fianco del pulsante e sei a posto..
ok, non avevo capito che si trovava in multilivello.. l'unica cosa che non si capisce come funzioni l'interruttore, perchè tu alimenti i sensori delle zone dalla centralina, sali in camera e attivi le zone. quindi o hai già un inserzione ritardata di tutto o l'impianto funziona in modo strano.. il contatto aperto (l'interruttore) dovrebbe essere visto come intrusione.. cmq se ha sempre funzionato prendi una lampadina da incasso a 12v, la monti nel copriforo a fianco del pulsante e sei a posto..
Probabilmente l'interruttore è in parallelo a tutta la zona da escludere, quindi chiudendolo bypassa l'impianto ingannando la centralina che non rileva intrusioni (interruzioni del circuito). Se mette una lampadina imprevista nell'impianto d'allarme potrebbe introdurre una resistenza che la centralina potrebbe interpretare come interruzione (bisogna vedere i livelli). Secondo me deve mettere un relé come diceva emz
Può essere, ma più che escludere delle zone secondo me accende solo le altre, perché io con il tasto attivo l'allarme
Inviato dal mio GT-P3110 con Tapatalk 2
Può essere, ma più che escludere delle zone secondo me accende solo le altre, perché io con il tasto attivo l'allarme
Inviato dal mio GT-P3110 con Tapatalk 2
in ogni caso col relé riproduci i contatti dell'interruttore (e vai tranquillo), in più puoi avere altri contatti ausiliari con cui comandare tutte le segnalazioni che vuoi senza interferire con l'antifurto
unionjack
15/04/2013, 19:13
Quando l' impianto è tutto inserito, l' interruttore è su 1 o su 0?
ok.
a grandi linee ci sono arrivato.
quell interruttore, è ponticellato al interno dalla spia luminosa, che tiene chiuso il tamper, e impedisce all impianto di entrare in allarme.
è un bel casino.
c'è ancora qualche passaggio che mi sfugge, troppi fili attaccati a quell interruttore.
suona l'allarme quando attivi la parte di impianto sezionata?
intendo facento "scattare" i sensori.
Quando l' impianto è tutto inserito, l' interruttore è su 1 o su 0?
su 0 perchè viene inserito da un altro punto
ok.
suona l'allarme quando attivi la parte di impianto sezionata?
intendo facento "scattare" i sensori.
si suona! se ad esempio scendo le scale senza disattivare l'allarme...cosa che accade il 90% delle mattine ed è il motivo per cui vorrei mettere una spia.
e se provassi ad attivare l'allarme con questo tasto e poi provassi a scollegare un filo dell'interruttore? se fosse stato montato a dovere dovrebbe suonare...giusto? (cmq posso fare questa prova solo la settimana prossima perchè sono fuori casa)
pianetaw
16/04/2013, 18:07
fai una descrizione più dettagliata dell'impianto, cioè cosa si inserisce e cosa inserisci tu con il famigerato interruttore.. tanto per capire meglio.. ci sono un paio di cose che non tornano...
ok.
a grandi linee ci sono arrivato.
quell interruttore, è ponticellato al interno dalla spia luminosa, che tiene chiuso il tamper, e impedisce all impianto di entrare in allarme.
è un bel casino.
c'è ancora qualche passaggio che mi sfugge, troppi fili attaccati a quell interruttore.
suona l'allarme quando attivi la parte di impianto sezionata?
intendo facento "scattare" i sensori.
è un bipolare, ci sono linea in ingresso e linea in uscita...
http://www.elettromeris.com/scheda_prodotto.php?r=4998
fai una descrizione più dettagliata dell'impianto, cioè cosa si inserisce e cosa inserisci tu con il famigerato interruttore.. tanto per capire meglio.. ci sono un paio di cose che non tornano...
è un bipolare, ci sono linea in ingresso e linea in uscita...
MARLANVIL ARC INTERRUTTORE BIPOLARE CON SPIA 7812.2 (http://www.elettromeris.com/scheda_prodotto.php?r=4998)
certo, è che sto' facendo delle ipotesi, quindi, per come avrei manomesso io l'impianto, mi sarebbero bastati 2 fili, non discutevo del bipolare.
visto che chi ha fatto quell impianto, è uno che si arrangia e accrocchia, ti sparo l'ipotesi piu' accrocchiata.
il bipolare(l'interruttore) ha la spia, volutamente rotta, quando lo chiudi, L1 chiude il tamper della linea 24H, e L2 chiude la linea dei contatti zone comuni,
cosi facendo,la centralina non si accorge dell intervento dei rivelatori sotto la zona controllata dall' interruttore.
se cosi fosse, con l'interruttore a 1, qualsiasi manomissione dei rivelatori,non sarebbe rivelata dalla centralina, e questo è sbagliato.
togliere un filo a quell interruttore causerebbe l'entrata in funzione di una delle sue linee di controllo(sempre se sono attive dalla centralina)
togliere 3 fili, le farebbe entrare in funzione tutte e due,(la 24h e la comune), toglierne 2, dipende da quali togli,o le attiva tutte e due,o solo una.
quindi tu prima attivi la centrale,poi portando a zero l'interruttore attivi un' altra zona.
basterebbe un colpo di tester e si capirebbe tutto.
ma resta il fatto, che non è un lavoro pulito.
pianetaw
17/04/2013, 06:58
certo, è che sto' facendo delle ipotesi, quindi, per come avrei manomesso io l'impianto, mi sarebbero bastati 2 fili, non discutevo del bipolare.
visto che chi ha fatto quell impianto, è uno che si arrangia e accrocchia, ti sparo l'ipotesi piu' accrocchiata.
il bipolare(l'interruttore) ha la spia, volutamente rotta, quando lo chiudi, L1 chiude il tamper della linea 24H, e L2 chiude la linea dei contatti zone comuni,
cosi facendo,la centralina non si accorge dell intervento dei rivelatori sotto la zona controllata dall' interruttore.
se cosi fosse, con l'interruttore a 1, qualsiasi manomissione dei rivelatori,non sarebbe rivelata dalla centralina, e questo è sbagliato.
togliere un filo a quell interruttore causerebbe l'entrata in funzione di una delle sue linee di controllo(sempre se sono attive dalla centralina)
togliere 3 fili, le farebbe entrare in funzione tutte e due,(la 24h e la comune), toglierne 2, dipende da quali togli,o le attiva tutte e due,o solo una.
quindi tu prima attivi la centrale,poi portando a zero l'interruttore attivi un' altra zona.
basterebbe un colpo di tester e si capirebbe tutto.
ma resta il fatto, che non è un lavoro pulito.
si pensavo più o meno la stessa cosa, ma la mattina quando si alza lui apre le linee portando l'interruttore a zero non suona nulla, e pako scende a disattivar l'allarme dalla centralina.. non è che il bipolare comanda anche un relè temporizzato modo da ritardare l'apertura delle linee? adesso sono veramente curioso...
si pensavo più o meno la stessa cosa, ma la mattina quando si alza lui apre le linee portando l'interruttore a zero non suona nulla, e pako scende a disattivar l'allarme dalla centralina.. non è che il bipolare comanda anche un relè temporizzato modo da ritardare l'apertura delle linee? adesso sono veramente curioso...
da quanto ho capito, lui la mattina, porta l'interruttore a 1, disattivando la zona che va' dall interruttore alla centralina.
mentre la sera, supera l'interruttore, lo porta a 0 e attiva tutta la zona che non attraversera' piu' fino alla mattina successiva.
quanto meno cosi ho capito.
non ci dormo la notte, se non fossi cosi lontano da lui, gli ci andrei a gratis, solo per capire che cosa' è stato fatto.
@emz @pianetaw: curiosità, non conosco quell'interruttore, la spia come funziona? è un neon che si alimenta con la differenza di potenziale del contatto aperto (di quelle per trovare l'interruttore tipo "luce scale") o, essendo un bipolare, è una spia di interruttore chiuso?
e pako scende a disattivar l'allarme dalla centralina.
NO...io la centralina non la tocco proprio. attivo e disattivo l'allarme con il tasto.
Uso la centralina solo se voglio attivare tutto...ma in realtà ho una chiavetta e quindi nemmeno in quel caso agisco direttamente sulla centralina.
da quanto ho capito, lui la mattina, porta l'interruttore a 1, disattivando la zona che va' dall interruttore alla centralina.
mentre la sera, supera l'interruttore, lo porta a 0 e attiva tutta la zona che non attraversera' piu' fino alla mattina successiva.
si così...ma porto ad 1 per attivare e a 0 per disattivare...mi sembra :)
pianetaw
17/04/2013, 16:46
@emz @pianetaw: curiosità, non conosco quell'interruttore, la spia come funziona? è un neon che si alimenta con la differenza di potenziale del contatto aperto (di quelle per trovare l'interruttore tipo "luce scale") o, essendo un bipolare, è una spia di interruttore chiuso?
la spia funziona ad interruttore chiuso, cioè a circuito in tensione..
NO...io la centralina non la tocco proprio. attivo e disattivo l'allarme con il tasto.
Uso la centralina solo se voglio attivare tutto...ma in realtà ho una chiavetta e quindi nemmeno in quel caso agisco direttamente sulla centralina.
si così...ma porto ad 1 per attivare e a 0 per disattivare...mi sembra :)
sempre più confusione... io proverei a mettere una lucina 12v in parallelo, tanto a te interessa avere la segnalazione di circuito chiuso/impianto in sorveglianza no? tanto per provà...
la spia funziona ad interruttore chiuso, cioè a circuito in tensione..
sempre più confusione... io proverei a mettere una lucina 12v in parallelo, tanto a te interessa avere la segnalazione di circuito chiuso/impianto in sorveglianza no? tanto per provà...
é in parallelo con i contatti dell uscita, quindi se l'alimentazione arriva da sotto, la luce si accende con i contatti chiusi,se viene alimentata al contrario, é sempre accesa.
ultima domanda per pako, poi mi do' all alcolismo.
quando ,l'allarme é disattivato dal interruttore,la centralina é spenta?
Spenta cioè non attivata? SI
Spenta non alimentata? No... Ci sono varie luci accese
Inviato dal mio GT-P3110 con Tapatalk 2
pianetaw
18/04/2013, 06:02
é in parallelo con i contatti dell uscita, quindi se l'alimentazione arriva da sotto, la luce si accende con i contatti chiusi,se viene alimentata al contrario, é sempre accesa.
ultima domanda per pako, poi mi do' all alcolismo.
quando ,l'allarme é disattivato dal interruttore,la centralina é spenta?
inorridisco a pensare a qualcuno che alimenta a rovescio.. sono maniaco...
Spenta cioè non attivata? SI
Spenta non alimentata? No... Ci sono varie luci accese
Inviato dal mio GT-P3110 con Tapatalk 2
mumble mumble:cipenso::cipenso:
interruttore stacca direttamente centralina.. possibile...
varie luci accese... funzionamento con batteria...
verificare e confermare... tu con l'interruttore a zero hai allarmi da qualche parte o no?
se non mi sbaglio, posso confermare la settimana prossima, quando NON abilito l'allarme con il tasto, sul display della centralina c'è scritto "ch1 interdetto"...possibile?
macheamico6
19/04/2013, 04:21
Io so' solo che la corrente da la scossa.
Ciao!
pianetaw
19/04/2013, 08:19
possibile è possibile tutto... aspettiamo conferme e dettagli...